当前位置: 主页 > 皇冠赌场手机版 >
皇冠赌场手机版:美安特教你怎么处理电容压力变送器灵敏部件
编辑:深圳广迈电子科技有限公司 时间:2017-10-26 09:34:22 浏览:174次

电容式压力变送器丈量部分灵敏部件选用全焊接结构,皇冠赌场手机版电子线路部分选用波峰焊接和接插件装置办法,全体结构巩固、经用,毛病甚少。对绝大多数运用者来就,如发现灵敏部件呈现毛病,一般无法自行修正,应与生产厂家联络替换其全体部件。

一、压力变送器丈量部分的查看

压力变送器丈量部分发作的毛病,都会引起压力变送器无输出或输出不正常,因而应首要查看压力变送器的丈量灵敏部件。

1.拆下法兰,查看灵敏部件阻隔膜片有无变形,破损和漏油现象发作。2.拆下补偿板,不取出灵敏部件,查看插针对壳体的绝缘电阻,在电压不超越100V的情况下,绝缘电阻不该小于100MΩ。3.接通电路和气路,当压力信号为量程上限值时,关闭气源,输出电压和读数值应安稳不动。如果输出电压下降,则阐明压力变送器有走漏,可用肥皂水查看出走漏部位。

二、压力变送器电路部分的查看

(如需拜访压力变送器现在就登陆: )

1.接通电源,在给定输入压力信号后,查看压力变送器输出端电压信号的状况。若无输出电压,应首要查看电源电压是否正常;是否契合供电要求;电源与压力变送器及负载设备之间有无接线过错。如果压力变送器接线端子上无电压或极性接反均可构成压力变送器无电压信号输出。扫除上述原因,则应进一步查看放大器板线路中元件有无损坏问题;线路板接插件有无触摸不良现象,可采纳对照正常外表的丈量电压与毛病外表对应的丈量电压相比较的办法,断定毛病点,必要的情况下可替换有毛病的放大器板。在对流量型压力变送器查看时,对J型放大器板应特别要注意采纳防静电办法。如需拜访磁翻板液位计现在就登陆:

2.接通电源,在给定输入压力信号后,若压力变送器输出过高(大于10VDC),或输出过低(小于2.0VDC),且改动输入压力信号和调整零点、量程螺钉时输出均无反响。关于这类毛病,除查看压力变送器丈量部分灵敏部件有无反常外,应查看压力变送器放大器板上“振动控制电路部分”作业正常与否。高频变压器T1-12之间正常峰值电压应为25~35VP-P;频率约为32kHz。其次查看放大器板上各运算放大器的作业状况;各部分的元器件有无损坏问题等。此类毛病需求替换放大器板。如需拜访压力校验仪现在就登陆:

3.压力变送器在线路规划和工艺装置质量上要求都非常严厉,在实际运用中对呈现的线路毛病,经查看承认后最好与生产厂家联络替换其毛病线路板,以保证外表长时间作业的安稳性和可靠性。(如需拜访压力表网站现在就登陆 )

三、现场毛病查看施工现场呈现的毛病,绝大多数是因为运用和装置办法不妥引起的,归纳起来有几个方面。(如需拜访液位计现在就登陆: )

本文皇冠赌场手机版:美安特教你怎么处理电容压力变送器灵敏部件由深圳广迈电子科技有限公司版权所有
转载请保留原文链接http://bbs.yxwyjx.cn/hgdcsjb/37.html