  1 、对三相负荷不平衡和时节性过负荷问题的处理

  定期(一般每周1次)对配电变压器的三相负荷别离用钳形电流表进行丈量,澳门皇冠71966.com,www.546.com,皇冠新2手机网址依据接线Y,yn0和D,yn11的不同,中性线不平衡电流的答应值别离不超越配电变压器额定电流的25%和40%。若超越此值时,即对用户进行相间负荷调整,使其到达平衡。对乡村集镇、用电量大的乡村用电台区,采用两台配电变压器并排运转的方法供电。夏日和冬天或农忙等顶峰用电时节,用钳形电流表丈量其电流超越单台配电变压器额定电流15%时,投运两台变压器,其他时节电流小于或等于单台配电变压器额定电流时,可投运一台变压器运转。

  2 、避免因外力(暴风雨等)外部三相短路形成配电变压器发作毛病的方法

  对配电变压器台区周围环境污秽严重的当地、容量较大的配电变压器(200kV·A以上)、出线较多的配电变压器(3回以上)及重要用户等采用设置配电室的方法供电,对其他配电变压器采用配电箱的方法供电。变压器容量在100kV·A以上时,配电室内配电柜上或配电箱宜装设电流表及电压表,配电变压器的配电室或配电箱,应接近变压器,其间隔不超越10m,且有必要在进线和出线装设主动断路器、熔断器及有明显断开点的隔离开关。配电室或配电箱装设的进线断路器的额定电流一般应为变压器额定电流的1.3倍,隔离开关和负荷开关的额定电流,一般为1.5倍的负荷(变压器额定电流)电流,熔断器的额定电流一般选用1.5倍变压器低压侧的额定电流。一起我们要求,在配电室或配电箱装置的配电变压器,低压侧进线断路器有必要具有长延时和瞬时动作的功能。乡村电网建设与改造过程中,要求采用剩下电流总维护和末级维护的多级维护方法。

  3 、接地电阻不符合规程要求致使遭受雷击的处理

  如果变压器接地电阻超支,雷击时雷电流不能流入大地,反而经过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,将配电变压器焚毁。为此,我们对一切配电变压器进行接地电阻测验,对100kV·A及以上的配电变压器,要求接地电阻有必要在4Ω以内,对100kV·A以下的配电变压器,要求接地电阻有必要在10Ω以内。如测验不在规则范围内,我们采用延伸接地线,添加接地体,及物理、化学等方法使其到达规则值。每年4月7月进行两次接地电阻复测,避免焊接点开焊、环境及其他要素导致接地电阻超支。